一、空气源热泵的介绍
1、概念:
2、分类
1)按机组容量大小分为:户式小型机组、中型机组、大型机组等。
2)按机组组合形式分为:整体式机组(由1台或几台压缩机共用一台水侧换热器的机组称为整体式机组)和模块化机组(由几个独立模块组成的机组,称为模块化机组)。
3、特点:
(1)空气源热泵系统冷热源合一,不需要设专门的冷冻机房、锅炉房,机组可任意放置屋顶或地面,不占用建筑的有效使用面积,施工安装十分简便。
(2)空气源热泵系统无冷却水系统,无冷却水消耗,也无冷却水系统动力消耗。另外,冷却水污染形成的军团菌感染的病例已有不少报导,从安全卫生的角度,考虑空气源热泵也具有明显的优势。
(3)空气源热泵系统由于无需锅炉、无需相应的锅炉燃料供应系统、除尘系统和烟气排放系统,系统安全可靠、对环境无污染。
(4)空气源热泵冷(热)水机组采用模块化设计,不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境相适应。
(5)空气源热泵的性能会随室外气候变化而变化。
(6)在我国北方室外空气温度低的地方,由于热泵冬季供热量不足,需设辅助加热器。
4、空气源热泵的应用:
A. 应用方式:
空气源热泵的设计与应用方式等,各地区都应有不同。
(1)对于夏热冬冷地区:夏热冬冷地区的气候特征是夏季闷热,7月份平均地区气温25-30℃,年日平均气温大于25℃的日数为40-100天;冬季湿冷,1月平均气温0-10℃,年平均气温小于5℃的日数为0-90天。气温的日较差较小,年降雨量大,日照偏小。这些地区的气候特点非常适合于应用空气源热泵。
(2)对于云南大部,贵州、四川西南部,西藏南部一小部分地区:这些地区1月平均气温1-13℃,年日平均气温小于5℃的日数0-90天。在这样的气候条件下,过去一般建筑物不设置采暖设备。但是,近年来随着现代化建筑的发展和向小康生活水平迈进,人们对居住和工作建筑环境要求愈来愈高,因此,这些地区的现代建筑和高级公寓等建筑也开始设置采暖系统。因此,在这种气候条件下,选用空气源热泵系统是非常合适的。
(3)传统的空气源热泵机组在室外空气温度高于-3℃的情况下,均能安全可靠地运行。因此,空气源热泵机组的应用范围早已由长江流域北扩至黄河流域,即已进入气候区划标准的II区的部分地区内。这些地区气候特点是冬季气温较低,1月平均气温为-10-0℃,但是在采暖期里气温高于-3℃的时数却占很大的比例,而气温低于-3℃的时间多出现在夜间,因此,在这些地区以白天运行为主的建筑(如办公楼、商场、银行等建筑)选用空气源热泵,其运行是可行而可靠的。另外这些地区冬季气候干燥,最冷月室外相对湿度在45%-65%左右,因此,选用空气源热泵其结霜现象又不太严重。
B. 应用存在的问题:
我国寒冷地区冬季气温较低,而气候干燥。采暖室外计算温度基本在-5至-15℃,最冷月平均室外相对湿度基本在45%-65%之间。在这些地区选用空气源热泵,其结霜现象不太严重。因此说,结霜问题不是这些地区冬季使用空气源热泵的最大障碍。但存在一些制约空气源热泵在寒冷地区应用的问题: (1)当需要的热量比较大的时候,空气源热泵的制热量不足。
(2)空气源热泵在寒冷地区应用的可靠性差。
(3)在低温环境下,空气源热泵的能效比(EER)会急速下降。
二、空气源热泵的常用疑问解答
1、空气源热泵热水(器)机组是一种什么设备(装置)?
空气源热泵热水机组(器)为一种利用空气作为低温热源来制取生活热水的热泵热水器,主要由空气源热泵循环系统和蓄水箱两部分组成。空气源热泵热水器就是通过消耗部分电能,把空气中的热量转移到水中的制取热水的设备。
该装置是一种较高科技含量的生产热水的节能设备,它从空气中吸取热量将水加热至最高65℃(低端厂家最高55℃)。它作为中央热水设备广泛应用于宾馆、酒店、桑拿中心、医院、工厂和住宅小区等集体型用水单位和别墅、家庭、美容美发店等小型用水单位。
2、空气温度那么低它怎么能够把水加热到65℃?
通常我们认为热量总是从高温热源流向低温热源,而空气的温度仅在45℃以下,特别是寒冷的冬季要用空气直接加热水是不可能的。但是空气热泵热水(器)机组内设有特殊装置,可以实现吸取空气中的低温热量并转化为高温热量的过程,把热水至65℃。
3、空气源热泵热水(器)机组的工作原理是什么?
空气源热泵热水(器)机组由压机——冷凝器——节流器——蒸发器——压机构成了一个循环系统。热媒(也可称冷媒)在热泵的作用下在系统内循环流动。它在压机内完成气态的升压升温过程(温度高达80-100℃),它进入冷凝器后释放出高温热量加热水,同时自己被冷却并转化为流液态,当它运行到蒸发器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时蒸发器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给热媒。热媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。
4、空气源热泵热水(器)机组需要用电,运行费用会不会很高?
空气源热泵热水(器)机组不同于电热水(器)机组,电热水(器)机组是用电发热管直接将电能转换为热能加热冷水,电热转换效率最高为95℅左右。但空气热泵热水(器)机组所消耗的电能是带动热泵工作,仅起到促使热媒循环运动的作用,由于大量空气中的热量进入体系,使热水得到的能量远远大于热泵消耗的电能,这两个能量之比可达到3-4倍以上,即电热转换率高达到400℅以上。也就是说:空气源热泵热水(器)机组系统加热水的主要能源是来自周围的空气,使用相当于电热水(器)机组所耗的1/3或1/4的电能就可以得到足够的热水,运行费用显然远远低于电热水(器)机组或电锅炉。
5、空气源热泵热水(器)机组每加热一吨热水成本是多少?
由于各地区各行业的电价有很大的差异,油价及煤气价格也有差别,而且夏天和冬天获得同样温度的水所需的热量也不一样,只能够引用全年平均概念。每加热一吨热水的能耗成本,电热水(器)机组需要40~70元;空气热泵热水(器)机组需要5~14元;柴油炉需要26~42元;煤气炉需要25~30元;天然气炉需要18~22元;液化气热水(器)机组需要25~30元。相比之下,空气源热泵热水(器)机组运行费用最低。
6、太阳能热水(器)机组是现在比较流行的一种节能环保型热水(器)机组,空气源热泵热水(器)机组与之相比有什么不同?
空气源热泵热水(器)机组与太阳能热水器都是利用自然环保能源产生热水的装置,但它们有着本质的区别。空气源热泵热水(器)机组是以空气热量为能源的,但它获取能量的方式是主动的,因而不受阴天下雨白天黑夜影响。太阳能热水器获得能量的方式是被动的,它依靠太阳光直接辐射才有较好的效果,因而只能在晴天里才能够产生热水,其它时间必须依赖传统加热方式如:电热辅助;柴油炉辅助;煤气炉辅助;空气源热泵热水(器)机组辅助等。
7、空气源热泵热水(器)机组与太阳能热水器相比有什么优势?
节电效果好:空气源热泵热水(器)机组平均节电65-80℅,电辅助太阳热水器平均节电40-65℅,而且只在特殊条件下才能够达到70℅。投资较小:以节电65℅为标准,空气源热泵热水(器)机组的投资仅为电辅助太阳能热水器的70℅左右。适应性强:空气源热泵热水(器)机组几乎不受天气影响,以全天候产热水,不论刮风下雨白天黑夜,一天24小时生产供应热水。而太阳热水器只能是晴天产热水,下午及晚间使用,其它天气及夜晚早晨用热水都需要靠其他能源,在全国的很多地区太阳热水器的电辅助装置工作时间要超过40℅。储水箱较小:太阳热水器的储水箱要按全天最大供热水量配置,而空气源热泵热水(器)机组因可在任何时候产热水,储水箱配置仅为最大供热水量的50~70℅即可满足要求。占地面积小:太阳热水器往往要占满整个楼面,对于9层以上用户的楼面面积不够大。而空气源热泵热水(器)机组系统仅需要太阳能热水(器)机组占地面积的1/9。(家用空气热泵热水(器)机组可以安装在阳台或车库,几乎不占有效建筑面积。)
8、空气源热泵热水(器)机组与其它热水(器)机组相比有什么优点?
运行费用最低:空气热泵热水(器)机组高效、节能,运行成本约为电热水(器)机组的1/3~1/4,燃油、燃气热水设备的1/2,电辅助太阳热水器的2/3。符合环保要求:绝大多数城市对环保要求越来越高,不仅禁止高灰尘煤而且对有味的柴油也将逐步取缔。煤气、电及自然能源都是积极倡导和推广的。较煤气热水系统综合投资小:煤气热水系统水仅需要比较贵的燃气热水设备,而且交纳大笔增容费及设备安装费。这就使燃气热水系统投资非常惊人。运行安全:空气热泵热水(器)机组无可燃气体,也不直接用电加热水,绝对安全。
9、空气源热泵热水(器)机组在寒冷冬季环境温度非常低时能否使用?水温能够加热到多少?能效比为多少?
根据空气源热泵热水(器)机组的工作原理,热媒在吸热器内的最低蒸发温度可降到零下30℃以下,很少有环境气温比它还低的地区。但由于温度过低时,容易在吸热器上结冻而封堵空气通道,降低传热效果,而且过小的温差也减少对空气热量的吸收。空气热泵热水(器)机组采取了自动智能除霜装置,一般厂家主机可以在-5℃以上的环境温度下正常运行。在这种恶劣气候条件下水温仍能够达到要求,能效比不低于2.7。目前行业内领先企业像安徽光臣科技的主机可以在-20度正常工作生产热水。
10、空气源热泵热水(器)机组在-5℃以下的环境下不能够很好的工作,是否可以认为凡有零度以下气温的地区都不能够使用?
不能这样说,这是因为在中国的绝大多数地区气温低于-5℃的天数是非常少的,即使在长江以南大部分地区气温低于0℃的天数也不超过1个月,而且多是在夜间。基于上述情况,一般厂家是在空气源热泵热水(器)机组系统中配置电辅助加热系统,当气温过低时辅助加热系统自动启动,确保提供足够的热水。但因工作时间很短,费用也不会很高。换句话说空气热泵热水(器)机组在全年绝大多数时间里还是为客户节约了大量的运行费用。而且目前市场上的高端热泵产品已经做到-20度正常工作。
11、空气源热泵热水(器)机组是否容易损坏?
空气源热泵热水(器)机组本身是具备有各种保护设施,如过载、过热、缺相、超压、缺雪种保护等,所以不必担心它的损坏,它的运行和全机的寿命与空调相当。
12、空气源热泵热水(器)机组操作与维护是否容易掌握?
空气源热泵热水(器)机组与空调器比较接近,因此只要是维修空调设备的人员参照设备说明书就可以进行维护。普通电工只要进行空调技术培训就可以上岗,当然这只是针对一些大型并要根据用量的大小经常调节机组的用热水单位而言的,而家用空气热泵热水(器)机组,就无须担心维护了,因为它是全自动运行,且状况稳定,无须经常调节。
13、空气源热泵热水系统以什么作为设计标准?
总体来说,冬季用热水量最大,空气热泵热水(器)机组冬季全天产水量应大于或等于最大热水需求量,以此作为热水机的配置标准,而热水机的运行时间标准为:全年日平均工作8——16小时。
14、空气源热泵热水(器)机组所产生的冷气在哪些方面可以利用?
1)向大楼的电梯机房输送冷气
2)向大楼的通风口输送冷气
3)向地下室或储藏室输送冷气(注:以上均为建议采用方式,另外可以根据现场的环境作灵活的改进)
4)在特定单位可以在工作时段为大厅、过道、楼梯间等公共场所代替新风换气机组。
15、空气源热泵热水(器)机组投资回本期限是多少?
该设备虽然比柴油锅炉和电热水锅炉投资偏大,但它的运行费用非常低,与电热水锅炉的运行费用比,一般1~1.5年就可以收回投资,与柴油锅炉比一般需要2~3年就可以收回投资。
16、空气源热泵热水系统如何利用峰平谷电价差?
因为空气源热泵热水系统一般设计为是储热型热水系统,用户可以通过控制系统设置主机加热启动时间,大部分用户在用电谷段和平段恰恰是热水使用的低峰期,空气源热泵热水(器)机组在用户使用热水的低峰期将热水制好,而此时用的正好是夜晚最低的平谷电价。但由于距第二天的用热水高峰相距时间较长,要求是保温水箱要做大且保温要好。具体可以咨询当地政府或者电力部门。
17、家用热泵热水器有哪些特点?
空气能热泵热水机组家用机有多种型号,它是一种专为中高品质家庭设计的新型高效、安全、环保,使用性能优越的家庭中央热水器,其主要特点为:
1)承压式水箱设计:水压足,冷热水压力自动平衡;
2)分体式设计:安装非常方便;
3)微电脑控制:全自动运行,
4)水箱主机任意组合:满足个性化需求。
18、家用热泵热水器的水箱如何选?
热泵热水器的水箱根据用户一天的实际用水量确定,在用户可接受的条件下,建议用户选用大一型号的水箱,一般家庭:1-2人,配150-200L水箱(100L/人);3-4人,配200-300水箱(80L/人);5-6人,配300-500水箱(70L/人)。
三、空气源热泵系统设计指南
1、原理复述
空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。
就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置兼具制冷和制热两种功能。
2、空气源热泵的技术措施:
(1)具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。
(2)冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。
(3)寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项:
1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组;
2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。
(4)机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于7m/s。
(5)热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础高度需加高。
3、重点公式和基本数据:
(1)基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT
其中:Q—围护结构基本耗热量,W;K—围护结构传热系数,W/(㎡.℃);
F—围护结构传热面积,㎡;ΔT—室内外计算温差,℃;
用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量
常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃)):
(2)流量计算公式:GL=0.86X∑Q/(tg-th)
其中:GL—流量,Kg/h;∑Q—热负荷,W;tg—供水温度,℃;
th—回水温度,℃;
(3)不同供暖末端形式的供水温度及温差
空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热泵的供暖末端形式是地暖。
4、低温热水地面辐射供暖设计要点:
(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。
(2)地表面平均温度(℃)
(3)聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)
(4)地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》的有关规定进行计算。
(5)计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~99%。
(6)局部地面辐射供暖系统热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定附加系数确定。
(7)进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置。
(8)敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失。
(9)面辐射供暖系统热负荷计算,可不考虑高度附加。
(10)分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热等因素。
查表法确定地暖管间距:
PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡);
管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃(水泥或陶瓷地面,热阻R=0.02(㎡.k/w))
PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡);
管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃(木地板地面,热阻R=0.1(㎡.k/w))
5、采暖方案设计估算指标:
(1)在方案设计阶段,缺乏基础数据的情况下,采暖负荷可以按照热指标进行估算,有条件时,应进行逐个房间、逐项的负荷计算。
(2)热指标用于单个房间,误差可能很大。
(3)该表格按连续供暖考虑,间歇供暖热指标=连续热指标×24/每日供暖小时数。
6、空气源热泵机组的容量修正:
(1)空气源热泵机组的容量,应根据空调系统的冷、热负荷综合考虑后决定,一般取决于冷、热负荷中的较大者。暖通南社整理。
(2)机组的制热量,除了与环境温度有密切关系外,还与除霜情况有关。确定机组冬季实际制热量Q(KW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率按下式进行修正: Q=q×K1×K2
其中:Q—机组实际工况下的制热量(kW);
q—产品标准工况下的制热量(标准工况:室外干球温度7℃,湿球温度6℃)(kW);
K1—使用地区室外空调计算干球温度修正系数,按产品样本选取;
K2—机组融霜修正系数,应根据厂家提供的数据修正;当无数据时,可按每小时融霜一次取0.9,两次取0.8。
7、匹数与国际单位的换算:
空调匹数(HorsePower-HP 马力)原指输入功率,即1匹(马力)=735W(瓦),包括压缩机、风扇、电机以及电控部分。因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出制冷量也各不相同,故其制冷量以输出功率计算。一般来讲,1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.163,故1匹制冷量大约为2000×1.163=2326W。这里的W(瓦)即表示制冷量,是国家标准单位。
选择空气源热泵需要的是实际温度下的供热或制冷能力,根据供热量或制冷量来选择机组,“匹”是一种功率单位,用起来是不科学的,现在制冷量和制热量应该以W或者KW作为计量单位。
但现在很多人都还在用匹作为单位,这里就介绍一下其换算关系:
匹数=Q/(能效比×735)
例如:计算得到所需制热量为20KW,能效系数假设为3(与室外温度有关),则20000/(3×735)=9匹。
8、户式空气源热泵缓冲水箱
为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃),应设置缓冲水箱。
(1)系统水容量计算:M1=Mg+Ms
其中:Mg—管道水容积,kg;Ms—设备水容积之和,kg;
(2)系统热稳定性要求
1)夏季运行时,主机停机10min,供水温度允许升高不大于5℃;
2)冬季运行时,主机除霜时间为3min时,供水温度允许降低不大于3℃;
(3)系统要求的最小水容积:
M2=(Q×t0)/(c×Δt)
其中:Q—末端设备的供冷或供热量,kw;C—水的定压比热容,4.2kj/(kg.K);Δt—水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃)
冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值,如M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求,或设置缓冲水箱。
(4)设置缓冲水箱的优点:
1)如果不设置缓冲水箱,将导致主机频繁启停。特别是当末端系统为暖气片或风机盘管时,环路中的循环水量有限,就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机启动的条件,这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了,系统的温度变化平稳了,主机启动次数也自然减少了,使用寿命也就大大延长了。
2)设置缓冲水箱可以高效除霜,除霜时间缩短。机组在除霜反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,除霜时间就会加长,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也比较小,避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。
3)缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通,能够完成自动排气,避免机组循环不畅报故障停机。
4)设置缓冲水箱可以让系统排污更彻底,防止系统阻塞。系统中的杂质会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部,经过过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少过滤器的清洗。
9、低温空气源热泵和风冷热泵的区别:
区别(一):产品依据的标准不同
低温热泵的暂行标准为:《GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》、《GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》。商用与家用的区别是能量大小,大约50KW为商用。
风冷热泵的标准为:《GB/T18430.1-2007蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》、《GB/T18430.2-2008蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用和类似用途的冷水(热泵)机组》。同样是以制冷量大小区分,制冷量小于50KW为家用,大于50KW为商用。
区别(二):产品设计条件不同
两者的设计条件不同,即设计工况不同,我们以名义工况为例来说明。名义工况是产品铭牌上标示的额度制热量(制冷量)测定时的工况,一般就是机组最普遍、最常用的工作状态。
低温热泵的制热名义工况,空气侧温度为“-12℃”;风冷热泵的制热名义工况,空气侧温度为“7℃”。低温热泵制热时主要设计工况都是在0℃以下,而风冷热泵制热时的所有设计工况都是在0℃以上。
区别(三):产品的应用场景与运行方式不同
低温热泵应用于低环境温度的场景,风冷热泵应用于常温的场景。
低温热泵主要功能就是采暖,并且绝大部分也是这么应用的;风冷热泵侧重于制冷,兼顾制热。
低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等;风冷热泵的末端基本上都是风机盘管,没有地暖、暖气片。
地暖、散热器的运行特征是小流速大温差,风机盘管的运行特征是小温差大流量。所以低温热泵与风冷热泵的设计理念不同,风冷热泵是以末端为风机盘管为前提,两器配的太小,水泵配的太大,没有考虑地暖的运行特征,所以传统的风冷热泵带地暖节能优势不明显。
区别(四):所用的核心零部件不同
低温热泵所用的压缩机为热泵专用低温喷气增焓压缩机,风冷热泵采用的是普通压缩机。低温热泵除了传统的空调四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器)外,一般还会增加中间经济器或闪蒸器来给“喷气增焓”压缩机提供低温低压的冷媒“喷气”。
一般的热泵机组在环境温度很低时,蒸发温度很低,导致蒸发压力很低,所以压缩机压力低、冷媒循环量小,制热量也就很小。
低温热泵增加了经济器或闪蒸器,将一部分冷媒蒸汽导入压缩机,提高吸气压力,增大冷媒循环量,制热量也就增大了;同时,经过经济器或闪蒸器的主冷媒受到了过冷,增大了换热焓差,也使得制热量增大了。故称作“喷气增焓”。
(上述部分资料源自网络或产品资料,机电杂谈仅为整理)